變頻電源控制回路布線六大禁忌
時間:2022-06-12 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
變頻電源做為當下電控領域的絕對主力,可謂是集萬千寵愛于一身。熟悉變頻電源的同行都知道,變頻電源在提供面板操作模式的同時,還提供便于遠距離、集中操控的輔助端子(或叫外部端子)控制方式。這種形式的控制回路通過壓入變頻電源輔助控制端子的導線進行操作,其功能強大靈活多樣,是目前變頻電源控制的首選。
變頻電源輔助控制方式雖然有諸多優點,但如果控制回路布線不合理往往會給變頻電源的正常運行帶來不利影響,甚至引發不必要的故障。變頻電源靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻電源還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻電源也得到了非常廣泛的應用。變頻電源是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。今天本人就結合自身工作經驗,歸納總結了六大關于變頻電源控制回路布線的禁忌:
1、變頻電源控制回路所布導線應同主電路電纜(動力線)分開,這樣可以避免變頻電源主回路當中的諧波干擾成分污染變頻電源控制回路;
2、因變頻電源的故障信號和多功能接點輸出信號等端子,有可能驅動高電壓交流接觸器/繼電器,故應將其連線與其它控制回路的端子或接點分離,以免高壓擊穿故障;
3、為防止干擾信號造成的誤動作,在對變頻電源的低電量控制回路(如PID控制功能下的傳感器所用導線等)布線時應選擇,抗干擾能力強的屏蔽線或互絞線;
4、針對變頻電源控制回路的導線長度多以50m為參考基點(有些情況下該值為100m,主要同所用導線截面、材質、信號強弱等因素有關),當布線距離超過該長度后,應使用中繼電路或繼電器對信號進行放大處理;
5、當壓接變頻電源控制回路導線時,應格外注意模擬信號的極性,防止極性搞反造成損壞變頻電源輔助控制電子線路;
6、在變頻電源通電的情況下,不可使用數字萬用表帶有蜂鳴器功能檔(此檔位輸出電壓較其它檔位最高)對控制回路進行通/斷測量,以防數字萬用表內的電量由表筆傳導至變頻電源控制端子,引起誤動作!
關于變頻電源控制回路布線六大禁忌,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。