關于風機并網逆變器四種工作狀態詳解
時間:2021-11-02 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
風機并網逆變器的工作狀態有四種,分別是待機、運行、故障、停機,雖然字義很簡單也能理解,但是關于其內工作的過程并沒有多少人知道,今天就詳細解釋一下四種工作狀態。
1、待機
在風機并網逆變器運行之后,如果直流側電流較小,近似于0A,而且保持三分鐘后,逆變器從運行狀態轉變為待機狀態,然后停止作業,在待機狀態下逆變器不斷檢測風機控制器有沒有足夠的能量并網發電,如果直流電壓在200V-450V之間時,此范圍是默認值,當然用戶也可以根據風機特性來設定,逆變器從待機模式轉為運行狀態。
2、運行
在運行狀態下,逆變器會把控制器輸出的直流電轉換為交流電并且并入電網,與此同時,在運行狀態下逆變電源一直以設定的功率曲線方式使風機輸出的能量最大。
3、故障
當風機并網逆變器發生故障時,逆變電源會停止作業,把交流側的接觸器馬上斷開。系統此時持續進行監測故障有沒有消除,如果故障沒有消除,則會保持故障狀態,如果故障已經消除,五分鐘以后重新并網發電,如果在此過程中,人為干預通過液晶操作開機,一定要通過液晶先確認關機清除保護程序,才能再次開機。
4、停機
停機狀態就是人為干預控制逆變器關機,會把交流側的接觸器馬上斷開,但是此情況并不是說系統有故障。在此還需要說明的是,當設備正常作業時,通過液晶控制菜單發出關機命令時,馬上停機,如果在停機后,需要再次開機,一定要通過液晶關機清除緊急停機保護程序,再通過液晶開機,如此才能正常作業,如果沒有關機確認清除停機保護程序的話,直接開機,風機并網逆變器沒有反應也是正常。