產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:m.ldrcw.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
岸電電源
時間:2022-11-02 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
岸電電源,即岸用變頻電源,又稱為電子靜止式岸電電源。它是專門針對船上、岸邊碼頭等高溫、高濕、高腐蝕性、大負荷沖擊等惡劣使用環境而特別設計制造的大功率變頻電源設備。所有PCB電路板采用涂層固化處理;正弦濾波器、輸出變壓器采用整體真空浸漬絕緣漆和噴涂高溫防護漆處理,具有較高的絕緣級別和防護能力;完全符合中國船級社CCS的船用產品認證標準。廣泛應用于船上、船舶制造及修理廠、遠洋鉆井平臺、岸邊碼頭等需要由50Hz工業用電變為60Hz高質量穩頻穩壓電源,對船舶用電設備進行供電的場合。
產品簡介
岸電電源的產生及其應用背景改革開放以來,我國船舶工業發展迅速,目前我國已成為世界造船大國。越來越多的國家和地區(見附表:)在我國的造船廠訂造符合其標準和頻率、電壓要求的各種船舶,以及維修各種船舶。在進行船舶修造時,船上大量的設備均需要60 Hz電源供電方能正常使用。由于我國電網供電電源頻率標準為50 Hz,在船上發電機在沒有正常投入使用之前,這些需要60 Hz電源供電的設備,接入我國電網使用是不能正常工作的。
過去修造船業的傳統供電方式為:是由三相380V/50Hz電動機(同步或異步)帶動440V/60Hz發電機向船上供電,缺點較多,噪音大、效率低;故障率高,維修不方便,必須由專人管理,突加重負載時輸出電壓動態特性差,頻率不穩定等等。作為一種為修船造船業提供的專業供電設備--船用靜止式岸電電源,應運而生,因其具有50Hz轉變成60Hz電源功能,具有更高的性價比,可以向不同制式的船舶提供岸電;與發電機比較,節能20﹪以上,更省去了發電機帶來的噪聲大、運行成本高、損耗大、有污染、維修困難、須專人管理等諸多不便;功能上具有更強的適用性,可以實時監控電源的運行情況等優點,廣泛的被國內各大造船修船企業使用.
岸電電源比普通變頻電源標準更高,核心逆變模塊組主要由IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、開關電源、散熱器、電解、吸收電容、驅動板、銅板等部件相互連接組成,該模塊組采用IGBT逆變技術,可靠性高,體積小,大幅度節省制造材料,重量輕,移動方便;自動匹配最優技術參數,減小了布線電感。增強了系統的可靠性,而且使電容分布更均勻,結構更緊湊、簡潔、美觀。
據上海海事大學學報2006年,第03期報道:國家有關部門對上海港區和靠港船舶實施岸電技術情況進行調研和考察,并對船舶接用岸電的主要技術問題進行分析和計算。結果表明:船舶接用岸電時,岸電電制與船電電制要盡量一致;船舶實施岸電技術的關鍵是對港區碼頭進行岸電技術改造,船舶電力傳輸方式以低壓供電為主;上海港區船舶接用岸電后,船舶污染物的排放量減少92﹪以上,可見船舶接用岸電的必要性。
與發電機區別
1、電壓源型,直接三相380V/50H z輸入,輸出穩定的三相450 V/60 Hz電源。
2、電流諧波少,無需諧波抑制裝置。
3、輸出正弦波形,對輸入電壓適合范圍寬,輸出電壓及頻率波動小,完整的通用參數設置功能。
4、效率>90%,比傳統變頻發電機組節能20%以上。
5、節省人力:易操作,無需專人值班管理。
6、維護方便:安裝、設定、調試簡便。
7、使用安全:保護功能強大,具有過流、過壓、過載、短路、缺相等保護功能
8、節約成本:見應用實例
9、通過岸電電源的應用,可大大縮短造修船交期:見應用實例。
應用實例
上海某修船公司安裝岸電電源后的成本分析
該公司使用三相380V/60Hz的電源,24小時不間斷生產供電。而現有發電機正常僅供100kW,遠遠滿足不了船舶需求。高峰時線電流為140A,一次均產生50多毫安電流(有效值),我廠先用一臺300kW發電機發電供生產設備使用,當供電時,明顯感覺到發電機較為
吃力,而且輸出頻率在±l周期范圍變化,輸出電壓波動范圍在15V左右(含主線路損耗),輸出電壓總諧波失真度THDu=2.4%(滿載)。
現使用中的岸電電源,采用通用變頻器作為逆變部分;采用設計的特種干式變壓器為輸出隔離調壓變壓器;采用SIN2500A正弦濾波器;所有出入輸出開關選用智能空氣開關。使測試電源輸出電壓總諧波失真度空載時THDu=0.8%;滿負載時THDu=1.8%;空載時輸出電壓波動小于3.8V;負載電流在0~190A突變化是電壓波動小于7.4V;輸出頻率始終穩定在60Hz。電源質量比發電機發電更優,完全滿足該廠生產設備對電源的要求。使用岸電電源不僅能提供比發電機更優的供電電源質量,而且更加帶來非常客觀的經濟效益。使用600kVA變頻電源供電后,該廠每月平均節約的能源費用為86 039.08元
(注:考慮了4月份發電和個月由于停電而自用發電的因素,如果不考慮上述因素,平均每月
節約的能源費用達10萬多元)。經計算,變頻電源設備的靜態設備投資回收期為5.6個月,可
見其經濟效益是非常可觀的。
性能指標
◆船用岸電變頻電源輸入電壓:三相380V/50HZ(AC323V-528V).
◆船用岸電變頻電源額定輸出電壓:三相380V/60HZ(或者定做)。
◆船用岸電變頻電源額定輸出頻率:60HZ/50HZ或400Hz
◆輸出頻率精度≤0.05%
◆輸出電壓穩壓率:靜態<1%;動態<3%
◆輸出電壓波形總諧波失真度:THD≤1.2~2.8%
◆防潮防塵等級:IP54
◆船用岸電變頻電源保護功能:對輸入輸出電源有完善的過壓、欠壓、過流、短路、缺相、逆變器和變壓器過熱等保護功能。
游艇用小型5KVA變頻電源參數
相數
單相
型號和
容量
SNP-650(5KVA)
制作
方式
1GBT/PulseWidth Modulation Type
輸入電壓(任選一種)
1?2W 220V or 3?3W/4W
輸入頻率(任選一種)
50Hz,60Hz或400Hz±5%
電壓低檔
110V系統:0-150V(LowRange)
電壓高檔
220V系統:0-300V(HighRange)
輸
負載穩壓率
≤±1%
頻率
40.0Hz to 499.9Hz(可程式設定)
頻率穩壓度
≤±0.01%
諧波失真
≤±2%
出
頻率表
4位。數位頻率表。解析度0.1Hz
電壓表
4位。數位電壓表。解析度0.1V
電流表
4位。數位電流表。解析度0.1A
瓦特表
4位。數位瓦特表。
保護裝置
具過載。短路保護。警告裝置
周溫
0-40deg.℃
濕度
0-90%(非凝結狀態)
成功案例
珠海先歌游艇
電源尺寸
可以按游艇留有空間定做
關于岸電電源,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。